이에스디 — 전기·통신·소방 샵드로잉

방재 배선의 내화·내열 성능과 25mm 매설 기준 (FR-8·FR-3)

소방2026-07-23
방재 배선은 화재 등 비상시에 안정된 전력을 일정 시간 부하설비에 공급해 사태 수습과 피난 활동을 돕는 것을 목적으로 하며, 소방법·건축법의 적용을 받는다. 방재 배선은 크게 내화배선과 내열배선으로 나뉘고, 각각 요구되는 성능과 공사방법이 다르다. ■ 내화배선과 내열배선의 성능 내화전선은 불꽃에 견디는 성능의 전선으로, 인명 대피와 소화 활동에 필요한 시간 동안 전원을 공급해야 한다. 대표 제품인 FR-8(내화케이블)은 840℃에서 30분간 견디는 성능을 갖는다. 도체와 절연체 위에 무기물인 유리섬유를 감아 내화 특성을 확보하며, 옥내소화전·스프링클러·자동화재탐지설비·유도등·비상콘센트 등에 전력을 공급하는 비상전원 간선에 쓰인다. 반면 내열전선은 화재 신호 전달 시간 동안 통전할 수 있는 성능으로, 제어배선용 FR-3은 380℃에서 15분간 견딘다. 표시·경보 등 제어용 배선에 적용한다.
내화·내열 배선 성능 (FR-8·FR-3)
내화·내열 배선 성능 (FR-8·FR-3)
■ 내화배선 공사방법과 25mm 매설 내화배선은 두 가지 방법으로 시공한다. 첫째, FR-8·MI케이블 등 내화케이블을 직접 포설하는 방법이다. 둘째, 내열전선(HFIX)을 금속관 또는 합성수지관에 수납한 뒤 내화구조로 된 벽·바닥 등의 표면에서 25mm 이상 매설(구조체 매입)해 내화구조로 보강하는 방법이다. 내열배선은 FR-3·난연성 CV 등 내열케이블을 케이블트레이에 직접 포설하거나, 노출배선인 경우 내열전선(HFIX)을 금속관·금속제 가요전선관에 넣어 포설한다. ■ 절연물 허용온도와 전선 선택 방재 배선용 전선은 절연물의 최고허용온도로 성능이 구분된다. 450/750V 비닐절연전선(PVC)은 70℃, HFIX와 난연성 CV(XLPE·EPR 절연)는 90℃, FR-8도 무기물 유리섬유 편조에 XLPE 절연을 적용해 90℃에 해당한다. 케이블트레이에는 난연성 케이블(F-CV, FR-CV, TFR-CV, FR-8, FR-3)을 사용해야 화재 확산을 막을 수 있다.
절연물 최고허용온도 (표 5-1)
절연물 최고허용온도 (표 5-1)
─ 근거: KEC 2.3 방재 배선설비, 전기안전공사 검사기준(FR-8·FR-3), 표 5-1
← 기술규정 소식 전체 보기